1/1页1 跳转到查看:1401
发新话题 回复该主题

工业与民用建筑照明

工业与民用建筑照明

21 工作场所作业面上的照度标准及最高功耗密度

视觉作业

特性

识别对象的

最小尺寸

d(mm)

视觉作业

亮度

对比

照度标准(lx)

最高功耗密度

(不含镇流器)

W/m2

分类

一般照明加

局部照明

一般照明

特别精细

作业

d≤0.15

1500-3000

60

1000-2000

很精细作业

0.15<d≤0.3

750-1500

200

300

500

30

500-1000

150

200

300

精细作业

0.3<d≤0.6

500-1000

150

200

300

25

300-750

100

150

200

一般精细

作业

0.6≤d<1.0

300-750

100

150

200

20

200-500

75

100

150

一般作业

1.0<d≤2.0


150-300

50

75

100

12

较粗糙作业

2.0<d≤5.0


30

50

75

10

粗糙作业

d>5.0


20

30

50

7

一般观察生

产过程


10

15

20

5

大件储存


5

10

15

4

22 商店建筑照明的照度标准及最高功耗密度

场所

参考平面

照度标准(lx)

最高功耗密度

(不含镇流器)W/m2

一般商店

营业厅

一般区域

0.75m水平面

75-150

8

柜台

柜台面上

100-200

15

货价

1.5m垂直面

100-200

30

陈列柜、橱窗

货物所处平面

200-500

50

室内菜市场营业厅

0.75m水平面

50-100

8

自选商场营业厅

0.75m水平面

150-300

30

试衣室

试衣位置1.5m高处垂直面

150-300

10

23 学校照明的照度标准及最高功耗密度

场所

照度标准(lx)

最高功耗密度(不含镇流器)W/m2

教室

150

14

阅览室、自修室

150

14

实验室、自然教室

150

14

微型电子计算机教室

200

18

琴房

150

14

24 办公室照明的标准及最高功耗密度

场所

参考平面

照度标准(lx)

最高功耗密度

(不含镇流器)W/m2

办公室、报告厅、会议室

0.75m水平面

100-200

15

接待室、陈列室、营业厅

0.75m水平面

100-200

8

有视觉显示屏的作业

工作台水平面

150-300

18

设计室、绘图室、打字室、电脑室

实际工作面

200-500

20

装订、复印、晒图、档案室

0.75m水平面

75-150

8

值班室

0.75m水平面

50-100

8

注:视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx
25 宾馆饭店照明的照度标准及最高功耗密度

场所

照度标准(lx)

最高功耗密度(不含镇流器)W/m2

储藏室、楼梯间、公共卫生间

10-20

2.5

衣帽间、库房、冷库、客房走道

15-30

6

客房、电梯厅、台球房、蒸汽浴室、地球厅

30-75

15

咖啡厅、茶室、游艺室、游泳池、录像室、酒吧、舞厅、旋转厅

50-100

20

洗衣间、客房卫生间、邮电厅

75-150

11

餐厅、商场、休息厅、会议厅、外币兑换处、网球场

100-200

13

大宴会厅、大门厅、厨房、健身房、美容室

150-300

12

多功能厅、总服务台

300-750

25

来源:上海能效诊断热线

TOP

 

楼上的资料是不是有点老了,2004年建筑照明设计标准规定,办公楼中普通办公室的照度为300lx,高档为500lx,其他的也是比标准偏低!

TOP

 
1/1页1 跳转到
发表新主题 回复该主题